家庭有十戶 統(tǒng)計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 701 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 1069(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-11-06
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-01-14 15:25
三相用戶還是單相用戶,單相的話每相30多個KW,單相每個KW電流4A選擇,三相的話每個KW電流2A選擇。電纜的選擇,每平方毫米;4A 絕對可靠!!!