現在公司有臺冷水機總功率是307.8KW 兩個壓縮機我打算選擇兩路240的電纜供電 希望各位給予賜教
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-06-06
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-13 21:12
√3*U線*I線*功率因數=307000瓦 
√3*400*I線*0.75左右=307000瓦
電流I=307000/519.6=590.8安
240mm²見網上說一平方2A即480安,那么走兩路應該是非常足夠的