請問壓力傳感器3根線,4-20毫安的電流輸出,怎么用萬用表測他的好壞?具體用哪個檔位,量哪2根線?謝謝各位!我問的是哪2根線是電流輸出,如果串聯電阻串在哪兩根線之間?
[ 此帖被shilinhua在2013-01-10 20:07重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62663 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-10-14
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 12:45
不加電源直接萬用表不好測量。
加電源,模擬現場環境,電流輸出端串聯250電阻,萬用表電流檔測電流。