樓主  發表于: 2012-12-30 00:23
最近公司二期設備調試,從西門子200的控制器采集的模擬量控制ABB的變頻器,變頻器的運行頻率與西門子觸摸屏顯示頻率不一致,變頻器運行用的的是ABB標準宏,希望知道的大師給予分析,小弟在此不勝感激
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-30 18:59
怎么沒人回復呀 頂一下  等待中
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-03 01:58
查出來了原來是從西門子運算出來的模擬量去變頻器的線路出了問題