如圖。當不良品檢測開關X1檢測到有不良產品時,如何具備有記憶功能?讓不良產品踢掉開關X2踢掉。
不良產品檢測開關到不良產品踢掉開關是5個工位。
兄弟們請教了。三菱PLC用位移指令如何做到具備相對應記憶功能。。。誰有這方面的程序,,上傳一下。讓我學習。
  
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 398 點
下載積分: 4276 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2025-09-30
查看evanzheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 21:02
很多方法都可以,用位移比較方便.或者用寄存器暫存方式都可以