樓主  發表于: 2012-12-18 15:01
請問有沒有哪位大蝦 做過用200控制雙伺服同步的啊 同步效果怎么樣?需要注意些什么 機械和電氣上 主要是齒輪和齒條傳動
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-27 23:29
造價高了些,但比使用變頻器+編碼器精確的多。。。
此時編碼器已經直接安裝在了伺服電機上,控制精度主要受機械誤差影響,比如齒輪箱的變比,帶動鏈條的主動與從動齒輪的直徑,正反方向回程間隙誤差等等,
當伺服電機工作于位置控制模式且接收到一定頻率的脈沖時,負載輕時很容易同步,當負載重時,可能發生跟隨誤差報警,特別是多脈沖連續運轉時,非常容易出現跟隨誤差錯誤,導致系統報警停機,俺認為比較好的解決方法是,每隔一定時間或一定長度發一次脈沖,比如總長度是100米,你可以每米或0.1米或每秒發一次相應長度的脈沖,當兩臺電機全部完成后,再發下一個長度的脈沖,直至走完100米。