樓主  發表于: 2012-12-15 17:31
JPS變頻器顯示0.0P(電壓過高),設定過輸入電壓設定值,但是運行一段時間(不定時)又報警。復位后又可以啟動。而同一電箱同一規格參數一樣的其他三個變頻器又能正常運行,請教各位大俠,這是什么問題。
業精于勤
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 666 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-20 12:41
電機接線的地方可能沒有接好遇到過這樣的事就是護線管和電機線碰到一塊了電壓高