樓主  發表于: 2012-12-14 15:25
              去年做的7套套系統,有一套中的PLC 經常粘點今年發生好幾次了   大概輸出點每天動作15000次左右  負載是歐姆龍中間繼電器  為什么7套系統中只有一套會粘點其他幾套一點問題都沒有 每天輸出同樣的次數  
         各位同仁有沒有遇到過這樣的問題呢
米闌
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 660 點
下載積分: 11297 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2024-01-20
查看米闌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-14 23:09
引用
引用第9樓ymmfa于2012-12-14 18:17發表的  :
一,負載既然是中間繼電器,那用晶體管輸出的MT型主機,就非常穩定了
二,行貨偶爾有粘滯,山寨粘滯更多些,常有問題的那套很可能用了山寨貨。

站長英明,什么東西都分正品跟次品,這東西在天朝制造,難免龍蛇混雜。要么輸出控制的的電流過大,要么是樓主你中獎了。