超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ch631109
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 208 點
下載積分: 698 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2011-09-30
最后登錄: 2013-02-08
查看ch631109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-07 14:36
圖片:
下面的這段程序沒有什么具體意義,僅僅是用來說明這個現象的原因,仿真時接通觸點X1后,T1計時到59后,停止計時,但過大約2到3秒后就自動復位,再又重新計時,為什么會出現自動復位現象,我后來又做了實驗,只要在CJ那行不用這個T1觸點就正常計時到60后停在那兒了,不重復計時.是不是計時觸點不能用來接CJ語句,用另外的T2到是沒問題.
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2025-09-10
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-08 11:09
仿真軟件跟際運行效果還是有差別的,我試了用PLC就不會復位T了
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點