超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zzvs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 162 點
下載積分: 793 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2011-09-01
最后登錄: 2014-10-26
查看zzvs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-06 18:39
新裝配好的設備,有4個伺服,只要一上電,沒有按任何按鈕,也沒有操作觸摸屏,并且接線正確(目前還沒有發現有接錯線問題),4個伺服電機自己就動起來了,是正反轉的高速運動,伺服上面也沒有任何顯示,電機就是自己動起來了,請問這是什么情況?
huxingtiandi
凡人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 641 點
下載積分: 14107 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2025-07-01
查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-09 19:16
引用
引用第13樓張平全于2012-12-07 09:33發表的  :
碰到過和這種情況:往往發生原因多產生于伺服電機驅動器,驅動器內有留數據存在,所以一直以殘留數據加最后調機時的數據運行,一旦斷電時間長了以后,原殘留數據消失后,就按你最后實時的數據及狀態運行,這就會出現你現在這種現象,解決方案是:斷電48小時以上,再試機,特別見多于松下等日臺伺服

這種情況挺煩人的。我也遇到過多次,沒什么好的解決辦法,樓主有什么解決的高招嗎?