我做的一個系統,由一個FX3G的PLC驅動兩個MR-J3伺服,工控機與PLC進行通訊監控。
之前我把工控機、顯示器、plc和伺服接在同一個開關下,伺服一開,工控機和PLC不能正常通訊,顯示器無法顯示。
后來我把伺服、PLC單獨接一路開關;工控機、顯示器單獨接一路開關;兩個開關的220V電源都從同一個插線板上出來。這樣做之后,伺服一開,工控機和PLC可以正常通訊,顯示器上可以顯示東西但是有很多雪花點。
我想請教一下各位高人:
1.顯示器上的雪花點應該還是伺服干擾造成的吧,有沒有辦法徹底解決?
2.我的MR-J3伺服放大器一上電后就嗡嗡的響,我看其他設備上的同款伺服沒有這種聲音,請問這是不是正常現象?如果不是,是伺服放大器壞了,還是參數設置有問題呢?
[ 此帖被vigo912zw在2012-12-02 10:25重新編輯 ]
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 417 點
下載積分: 884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2025-12-02
查看syking1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-03 13:35
是否可在伺服輸出電機線端加裝線性噪聲濾波器????、