超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lixile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 185 點
下載積分: 583 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2007-09-18
最后登錄: 2025-10-06
查看lixile的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-01 21:32
我的一臺fx3u PLC內部的M468(用來做定位啟動信號的)剛開始只要條件具備就有輸出,但是斷電后再開機同一個M468無論是條件具備還是強制ON都不動作,但換一個M568就可以工作了,奇怪的是我再次斷電,又開機就出現同樣的現象了,又不工作了,不過我又換回M468就又正常了。我自從認識三菱還是頭一回遇到這樣的現象。不知有哪位神仙能幫上忙。不勝感激。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162627 分
在線時間: 3251(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-02 15:53
要通過程序分析該現象。
看起來像是觸點被多次使用的樣子。