超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 418 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2025-03-10
查看zczc777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-29 10:44
密碼:zczc777
lyndall
重慶旭邁機電,您的自動化方案解決專家,進口機床維修改造, 生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 287 點
下載積分: 10765 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2025-10-04
查看lyndall的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-02 09:14
MR-J2S及MR-J3伺服秘招:參數還原設置


變頻器往往有一個清除參數的設置項,比如E740變頻器中有PRCL。
很多客戶反應三菱伺服里沒有相關參數。通常是使用電腦,在專用軟件里操作。
其實三菱伺服有這個參數,但這屬于隱藏參數,通常是維修工程師才會使用:

MR-J3系列伺服:
將PA19改為ABCD,斷電再上電
然后將隱藏參數PH17改為5012,斷電再上電
MR-J2S系列伺服:
將19改為ABCD,斷電再上電
然后將182號參數改為0112,斷電再上電
有時伺服CPU類似的小故障,經過此處理,也會隨之恢復
旭邁機電