超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhouguocheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 259 點
下載積分: 587 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2025-10-22
查看zhouguocheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-20 22:00
     現在我遇到相當頭痛的問題,希望高手,或者解決過這種問題的同志幫我支個招。
abb變頻器和歐姆龍cp1e的485通訊干擾,abb變頻器和臺達dvp32es的485通訊干擾,ab變頻器和歐姆龍cp1e的485通訊干擾。具體現象就是歐姆龍cp1e的通訊指示燈不是正常的閃爍(有的不帶負載,能正常通訊,帶上負載通訊指示燈偶爾出現中斷,plc寄存器的數據不正常,但變頻器數據是正常的。有的就更嚴重了,把負載斷路器拔掉,運行變頻器也出現通訊是有時無現象)
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2869 個
工控威望: 4574 點
下載積分: 226447 分
在線時間: 3311(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-10-24
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 08:05
是不是安裝距離太近?變頻器接地了嗎??實在不行考慮變頻器單獨安裝。
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店