三菱A740變頻器不定期出現EOV2(定速過壓)故障,請個位老兄給分析怎么處理,變頻器更換新的
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1137 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21678 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-09-07
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-07 08:38