|
mynamrgujian
級別: 略有小成
|
我們這邊有1組遠程CC-LInk模塊 用了150米的延長線。但是因為開始買的線 比較次 可能是屏蔽不好老是有干擾什么的模塊一直有1到2個 在報錯。之后買了1跟三菱的線白色的,(原裝的是棕色的)。用這個 新買的線去接模塊就通訊不上,后面對線進行了測電阻和搖表搖絕緣和通電都沒什么問題。最神奇的是在整個系統中,我將這個 白色的線只接1頭的(另1頭空著)那遠程的模塊就會全部報警比之前的還嚴重。最后我無奈了,把這根白線的一頭光著。另1頭只接1根DB,也會出現報警。知道最后換了原裝的線(棕色的)就好了。打電話給三菱的技術,他告訴我干了15年沒遇到過這種問題。就3根線,怎么會就不行。 |
|---|---|
|
|
|
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
|
有那么嚴重么 以前我用過1.5公里的線,以電流環的方式通訊,用的是RVVP4*0.75的屏蔽線,也沒發覺有什么不妥嗎 關鍵是通訊速率和距離,線盡量用同樣的線 150米實在不算什么,我們以前在高配變電所里也是用RVVP的普通屏蔽線,485用的也很好 |
|---|---|
|
|