客戶有一臺涂布機要改造,有一項內容是要將控制烤箱的十塊RKC的溫控表通過RS-485通訊與Proface觸摸屏通訊起來,以方便操作(因為現在觸摸屏與溫控表是各處一邊的。操作工覺得這樣操作不方便,所以要改)。RKC的溫控表已帶RS-485的通訊板了,現在就是不清楚怎么與觸摸屏通訊要怎么做,觸摸屏的參數要怎么設置呢,有沒有高手指點一下啊?小弟不勝感激。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 57629 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-10-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-07 08:35
1.RKC 485 站號 先設定出來
2.Proface可直接與485設備做連線設定 (手冊沒寫直接問經銷商)