樓主  發表于: 2012-11-06 21:40
加熱系統由三相四線供電,零線斷了,控制電路220v電器全部燒毀,求教三相四線的工作回路。
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-08 10:57
假如在三相四線上A相和B相上都接有一個220V的用電器,他們的一端是共用接零。如果這時候零線主線開路,實際上就是2個220V的用電器串聯后接到A.B380V上,那么2個220V的用電器中那個功率小,肯定先燒那個這種情況在強電系統中會遇見的