樓主  發表于: 2012-11-02 14:01
公司有一照明漏電開關,控制6盞隔珊燈,就是很多公司都用的,一盞燈3根燈管的那種,最近老跳漏電開關,搞得人蛋疼,有時幾小時跳一次,有時幾天跳一次,500V兆歐表測試線路,相對地,相對零,零對地,燈架對地,燈架對零,燈架對相,都正常,漏電開關更換新品還是故障依然,開關箱的所有接點都緊固一次,未發現異常,線路也是穿的PVC管,這些燈也全是亮的,我真是想不到什么原因會跳電了,請路過的大神們,幫我想想,哪個地方出錯了,神啊救救我吧!
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-10-20
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-04 19:26
不知你的零和地的電阻有沒有超過0.5兆,當他們之間的電阻低予0.4時會出現不定時的跳閘。