wincc flexible 2008 按鈕模擬的輸入開關量 I0.0   在wincc中調試仿真可以將變量 i0.0置位1,卻不能將PLCSIM中的變量i0.0置位1   前提通信正常因為輸出量沒有任何問題!哪位高手指點一下,感謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14454 分
在線時間: 9794(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-02 20:05
外部輸入點對于觸摸屏來說是只讀,不可寫,你只能通過PLC軟件進行強制。

Good Luck~