超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

rcd8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 566(小時)
注冊時間: 2008-02-16
最后登錄: 2025-10-25
查看rcd8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-26 09:32
有一臺破碎設備,電機是75KW,采用星三角起動,現設備離變壓器500米,變壓器是250KVA,設備到變壓器的電纜線是70平方的,現運行設備感覺不夠力,電壓下降很多,在設備端測量到相電壓為310V,本人覺得是電纜不夠大所致,請各位談談你的建議,采用多大的電纜才合適?
chenji85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-10-07
最后登錄: 2013-10-20
查看chenji85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-30 18:10
你確定降壓這么厲害嗎?310V??你現在的電流應該是170A左右吧,,那就至少用120平方