超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hedaqiu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6615 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-29
最后登錄: 2016-09-20
查看hedaqiu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-24 14:13
各位園友:

變頻器前級是通過一只漏電開關,只要變頻器一工作(帶負荷),漏電開關就掉閘,請教高手,如何解決這個問題,需要加個什么裝置好呢.謝謝.請指教.
plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3286 分
在線時間: 384(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-12-15
查看plc學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-24 21:53
實在不行就把漏保拆開,把漏電線圈剪斷