超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2025-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-23 08:37
觸點容量為3A的繼電器,能不能直接控制220v CJ20-160A的接觸器,接觸器線圈功率啟動855VA,保持85.5VA,有這方面的經驗的朋友發表一下意見,我想用恒壓供水控制器直接控制160a的接觸器
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70738 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-23 10:24
簡單計算855/220=3.88A,這樣你選擇的繼電器容量欠大點,臨時處理用二組以上觸動也可以控制。