我有一個24V電壓,要傳到300-400米遠,去給一個聲光報警的燈,可以嗎?400米遠?



我這邊就是不想重新挖溝埋線了呀。水箱的水位報警的線,利用現有的線,直接拉到監控室里。
這樣成本要小一點的撒。

弱弱的問,要是用485通訊做,可以傳的到嗎?就是我在監控室里再放一個PLC,2個PLC做通訊,
這樣可以嗎  ?用現有的2根線做通訊傳,但是,不是屏蔽線!!
[ 此帖被jack0510在2012-10-22 10:28重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70748 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 15:54
那如果就近沒有電源怎么辦?
以前我碰到過類似的問題,解決方法也比較原始。既然有壓降我們無法回避,那不妨另起一路電源供該器件。
方法:先測試在24V供電的壓降是多少伏,然后將該電源調高所需電壓值,反復幾次,遠端的電壓確保在正常范圍。