前2天一套三菱伺服驅動器壞了,型號是MR-J2S-20A的+電機型號是HC-KFS23,當時公司庫存里沒有20A的驅動器了

我換了個MR-J2S-40A的驅動器,換上過后一通電就報AL 1A(提示驅動器與電機不匹配)


求教怎么設置,能讓它不報警
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 668 個
工控威望: 850 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-10-21
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-17 19:37
調 不了!,必須成套匹配.
如果維修測試模式,可以把編碼器的ID改了!這樣可以做測試,但不能長時間使用!不然會把電機燒了
[ 此帖被hzhcdy在2012-10-18 10:51重新編輯 ]