三菱Fx1N ,如高速計數器C251常數用K時,編碼器計數到設定值后C251的觸點能動作,可是我用數據儲存器D時,用觸摸屏輸入D 的數值后,C251到輸入值時,C251的觸點不能動作是怎么回事啊?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-10-20
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-17 10:05
三菱高速計數器都是32位的操作,你用的DXXX設置的時候是選擇的32位還是16位呢?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-10-20
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-17 14:09
你程序本身就有錯誤,你用了C251了,程序中怎么還能再用X0,X1呢。