設備使用的是三菱Q系列的PLC和porface的觸摸屏,alarm是使機臺停止,down機,但warning可繼續生產,那warning和alarm是不是從touch panel上定義區分的?

proface上有定義alarm message 后面還有項是級別 一共有0~7 8個等級, 是否0 代表alarm,1代表warning,那其余的代表什么等級?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6112 個
工控威望: 7522 點
下載積分: 110390 分
在線時間: 4866(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-16 11:30
將所有alarm信息放在一個BLOCK中,將所有warning信息放在另一個BLOCK中,然後再做Q-TAG時選擇對應的BLOCK即可