樓主  發表于: 2012-10-06 12:56
今天吃了一個大虧,臺灣產的三相電機,銘牌上的電壓標注是220/380V,我采用電源為380V供電,電機三角聯結,結果電機冒煙,嚇我一跳,操,臺灣佬的電機380V難道不能采用三角形聯結?后來改成星形聯結,問題解決,電機不發熱,事后讓我深思,臺灣的東西和我們中國的真的不一樣,
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 574 點
下載積分: 6586 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-12-04
查看ufo6363的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-07 13:19
我這里東元馬達5.5kW三角接380