樓主  發表于: 2012-10-05 18:35
小弟今天碰到一個很困惑的問題:1.1KW的擺線針減速機用1.5KW的變頻器啟動,一啟動電機外殼帶電,變頻器也不跳保護,換了2臺變頻器還和以前一樣,又換了2臺電機還是一樣,最后沒辦法換了輸出線,并把電機和變頻器都接地,一啟動電機外殼還帶電,求各位給個辦法怎么解決?拜托!!(原來設備上用著一臺變頻沒漏電,今天突然的事}
zhunaijiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 185 點
下載積分: 807 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2011-01-09
最后登錄: 2019-11-12
查看zhunaijiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-05 18:59
加一個dv/dt的濾波器吧, 估計是高頻漏電電流