樓主  發表于: 2012-09-30 14:51
我公司用的是三菱q02h系列plc;是工業以太網連接的;已知2p地址;子網掩碼。默認網關;因維修方便;現在想用gx  works2軟件進行辦公室-車間遠程通訊監控;設置了幾次沒有通訊成功;請問高手;在這個軟件中怎么樣設置;具體操作流程怎么樣;謝謝;
真誠到永遠
lg124963245
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1318 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-09-22
最后登錄: 2025-02-10
查看lg124963245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-12 20:24
以前用gx developer連結q06 的成功過……當時是編程電纜丟了……沒辦法才用網線嘗試的……好像是點電腦IP要跟plc設置在同一子網下不同的IP地址然后打開軟件然后通過以太網連接,輸入plc的IP試試可以嗎?works2我還沒用過,是不是嵌入的developer軟件的啊?