超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

luodequan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 222 點
下載積分: 941 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-11-11
最后登錄: 2025-02-10
查看luodequan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-26 14:32


同程序用,研控YKA20609MA驅動器帶86-110電機脈沖可以到5000K,轉速正常

但用YKA2608MC驅動器帶2HB86-65脈沖到只能到1500,轉速慢得很,G一分鐘大約10轉左右吧。細分在20。


接線為
+5    +24V加2.2K電阻
PU   PLC Y0 加2.2K電阻
+V +24V
-V  -24V
AC  黃藍兩條線
BC  紫橙兩條線
+A   紅色
-A   黑色
+B  白色
-B  綠色
其它沒接

autotad
軟包裝機械維修
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 123 個
工控威望: 221 點
下載積分: 9444 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2023-05-24
查看autotad的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-26 21:40
首先檢查你驅動器上設置的工作電流與電機是否匹配?