       為了連接CJ2M,將cx-programmer由9.0升級至9.3,cx-server也升級至了4.5,版本應該是夠了。但是打開程序后,在菜單【PLC】下的更改通信設置里,里面沒有可選的通信方式,是空白的。
    另外,只要新建PLC中選擇CJ2M,再選擇下面的網絡類型,CX-progammer就會報錯關閉。暈死,這是神馬情況,重裝了好幾次了,還是一樣的效果。求助高人!
lanshiyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 130 點
下載積分: 529 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-04-23
最后登錄: 2019-07-23
查看lanshiyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-05 15:30
電腦系統清除,重新安裝,不然用工控的,里面的東西太多,程序直接也有兼容性,所以很難弄干凈,只有重新安裝,首先裝它,系統必須完全安裝,這事情我也遇上N多次