我使用了一個128MR的PLC,用來控制FR-S500系列的變頻器。但是PLC是2手的,我寫了輸出的程序,PLC上的輸出指示燈有亮,但是實際沒有輸出,是不是點燒壞了呢?在軟件上有沒有辦法檢測這個點是否壞了???
接線方式:com1------- INV:SD    Y0------INV:STF    Y1-------INV:STR      Y2------INV:RH    Y3-------INV:RL
我估計是輸出點燒壞了,但是有沒有辦法檢測呢?
高人指點一下。
dfy1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2978 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-07-24
最后登錄: 2015-10-13
查看dfy1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 13:02
建議看你的變頻器輸入信號設置接受漏型的還是源型的,另外從你說用萬用表量出COM與Y有電壓,顯然,是沒接通,如果接通了,這兩個點是等電位的,是沒電壓的,