超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163160 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-19 18:05
一臺小車,變頻控制。
共計6個停止位置,靠編碼器計數由快速轉為慢速然后停止。
走到特定的位置(如2#)時,快轉慢就會報警F0022。在其他位置行進還算正常。
快速頻率60,慢速頻率4.5,減速時間2S,電機3KW。
搞不清根本原因了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163160 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-21 09:12
昨天把電機線換了,故障暫時排除。
絕緣測試電機2M歐,線纜也沒問題。
但事實就是換了就OK。
線纜內部某位置斷線造成直流電流異常?