超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhou_haigen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 120 點
下載積分: 9007 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2019-07-28
查看zhou_haigen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-17 09:14
在FX,plc的程序里,設好的數據分別放在D5和D6里,然后把編碼器里的數據讀出后與其比較,得出結果去驅動Y.開始運行很正常,但一次停電后再運行.PLC的程序正常。但D5,D6里設置的數據數為零了。后來只要一斷電,數據塊D5,D6的數據就會丟失。是不是我選的數據塊地址不對?請各位同仁指點。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1212 個
工控威望: 7635 點
下載積分: 1280 分
在線時間: 2673(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2025-10-21
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-17 09:24
plc參數斷電保持設定 你看下