樓主  發表于: 2012-08-30 20:50
蒸汽爐55kw引風機電機運轉中顯示恒速過電流,空載電機用電流表量變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,沒備用變頻器,要不換個試試。
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 747 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2025-04-15
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-30 21:07
空載電機變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,換個變頻器試試。或再檢查下電路,或重變頻器看看
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)