生產線的馬達都是用danfoss變頻器聯動的,通訊是profibus全部連在一起,plc是s300的,頻率(速度)信號也是通過這個來控制
現在要增加一臺機器,馬達帶動(也是用同樣的變頻器),速度要求保持一致,我不能打開plc的程序,設備提供商有密碼
請問我能不能通過取出某個同樣速度的變頻器的速度信號(比如電流,電壓信號),然后把這個信號連到新的變頻器上,實現同速
變頻器是danfoss的vlt2800
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 3508 點
下載積分: 4427 分
在線時間: 1994(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-10-25
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-29 16:24
可以的.......