樓主  發表于: 2012-08-22 11:19
有一工程,是用冰水冷卻設備,現要求,水泵的轉速隨進出設備的水的溫差而調速,溫差大,水泵轉速高,溫差小水泵轉速低。
自己想了下,需要兩個模擬量,好像變頻器的PID功能不行,所以想用PLC+模擬量輸入模塊+485通訊板+變頻器的控制方式。但估算下來價格較高,有沒有這樣一種器件,能實現兩個模擬量輸入后,相減的差用模擬量輸出的功能?
簽名無效了,麻雀不見了!
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 843 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1865(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-10-24
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 10:30
應該單片機也能接受模擬量信號吧,不清楚了,要去查資料了,能的話,單片機投資最少了
專心學工控技術,請各位幫忙指教