超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-19 16:45
編寫了一個程序,舉一個例子吧,比如用一個按鈕控制一個電燈泡。I0.0用的是常開觸點,在程序中也是常開的,只有I0.0接通后Q0.0才能接通,當我下載到PLC后發現在I0.0在我沒有按下按鈕的時候Q0.0居然是接通的。然后我用電腦在線監測,發現在i0.0也是接通的,并且下角帶了個鎖,我不明白這是怎么回事,是這個輸入I0.0這個點壞了還是我誤操作的原因?請高手指點,謝謝
lijianmin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 256 點
下載積分: 5822 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2025-06-01
查看lijianmin123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-20 08:37
取消強制輸入點