請問:三個松下PLC(FP-X0 L40M,兩個FP-X0 L60M)之間通信時系統(tǒng)寄存器各參數(shù)該怎么分配,通信口等應該怎么設置才能使三個PLC之間資源共享。因為三個PLC之間的動作銜接比較多,所以用輸入輸出點連接的話點數(shù)要求太多,而連接繼電器連接速度太慢,所以得用通信連接,請大家?guī)兔χ笇б幌拢x謝! |
|---|---|
|
|
|
376775387
級別: 略有小成
|
買三個RS485/RS422C通訊插卡,然后鏈接繼電器和鏈接寄存器還有其他設置你看松下用戶手冊第七章5.1小節(jié)里講解的非常詳細,里面還有連接實列。 碰到問題多看手冊, |
|
|---|---|---|
|