超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 570 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2025-07-26
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-15 21:04
過幾天公司要安裝一臺50HP的電機用來抽風,50HP電機正常運行電流應該是75A,我想用35平方的電線不知道行不行呢?還有它啟動的時候電流是怎樣算的呢??
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62663 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-10-14
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 21:14
35的電纜可以,小氣點25的也可以。啟動電流是額定電流的5~8倍,也就是說你這個電機在啟動時,瞬時電流可以達到500A左右,但這個電流持續的時間是很短的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(120732701) 感謝!
  • 簽名無效了,麻雀不見了!