超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1079 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-15 08:39
                              公司設備改造,裝配工接控制電路時用2個單P空氣開關作為L.N線控制電路總開關(兩個單獨的1P空開),有著必要嗎?本人覺得爛費,即使要也是一個2P開關。

還有,大家覺得用空開好呢還是保險好?
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2025-05-12
查看kgao08885的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 19:35
只要1P斷L線即可。如220V控制電路由380/220隔離變壓器來,就用2P來斷開2根線。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。