我用信捷PLC的編程軟件寫程序,轉換的時候出現報警。這個m8000是調試程序的時候臨時將感應開關屏蔽用的。梯形圖如下


第一次轉換的時候不出現錯誤,第二次轉換的時候M8000變成了直線,提示錯誤,如下圖
  

老是出現這樣的錯誤,請教信捷高手,怎么解決,謝謝了!
[ 此帖被qinchenglim在2012-11-02 19:38重新編輯 ]
beavin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 968 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2015-09-16
查看beavin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 11:45
m8000用于有時候不能直接和左母線節點前面,你這種寫法和一條直線沒區別
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 感謝!
    beavin
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 44 個
    工控威望: 968 點
    下載積分: 2136 分
    在線時間: 40(小時)
    注冊時間: 2010-10-19
    最后登錄: 2015-09-16
    查看beavin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-08-15 11:49
    m8000用于有時候不能直接和左母線相連節點前面,你這種寫法和一條直線沒區別.比如左母線 ldm8000 out y0 可以,左母線 out y0 不行
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 感謝!