超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lkliuliqi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 477 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-01-27
最后登錄: 2025-09-18
查看lkliuliqi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-14 15:25
大家好,我想咨詢下關于LX-050TD與LX-10TA的配合使用問題。我現在的使用情況是這樣的:在輥子兩端各安裝一臺張力檢測器檢測物料的張力,但零點漂移的情況比較嚴重。
另外還有幾點疑惑:
1.調零的疑惑。以前的操作:在沒有物料的情況下,調整調零旋鈕使輸出電壓為零伏。官網手冊說明:右旋跨度旋鈕到頭,再調整調零旋鈕使輸出為零。 這個比較疑惑
2.兩側傳感器會否存在檢測不平衡的情況發生?如果想分別進行單端調零,該怎么樣操作?

謝謝大家
lkliuliqi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 477 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-01-27
最后登錄: 2025-09-18
查看lkliuliqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 16:45
謝謝兄臺,我這邊是塑料薄膜行業,環境溫度大概50左右,也許零漂跟這個又有關系。
調零的話,以前也是直接調零,校跨度的話是調零后在調整跨度旋鈕,但前幾日下載放大器的手冊學習,發現上面描述調零點是跨度右旋到頭,再調零點,對于這點比較疑惑。
兩側傳感器檢測不平衡是指合力是零的情況下,分別拔下一側檢測器,然后查看顯示張力,發現兩側顯示的數值不太一樣,差值大概在20N,另外輥子軸承的松緊程度是否會對有此有影響? [upload= 張力放大器.pdf (371 K) 下载次数:75
lkliuliqi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 477 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-01-27
最后登錄: 2025-09-18
查看lkliuliqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-20 10:37
謝三樓,這邊用的都是三菱的,雙拉設備都是國內線,不是布魯克納的,暫時沒德國的設備的,