樓主  發表于: 2012-07-31 08:32
該項目硬件部分包括工控機1臺,PLC及其模擬量擴展模塊(與工控機485通訊),現場有1臺90KW電機,電機由1臺變頻器110KW控制(工控機控制變頻器485方式),到時做好后的控制柜離90KW電機3米左右,請問對變頻器的干擾該如何處理?控制柜如何做到防干擾?
現在打算這么做:控制柜分2部分,其中一個柜子裝工控機及PLC等,進電源加隔離變壓器。另一個柜子裝110KW變頻器及其它電機起動單元。除此之外還得加什么措施?
yxf1999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 116 點
下載積分: 467 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-06-20
最后登錄: 2014-04-16
查看yxf1999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-31 10:15
電源進線加電抗器