超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

talentliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 142 點
下載積分: 588 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2025-05-16
查看talentliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-28 01:12
根據手冊上的圖。我我用9針D形母頭與8針Din圓形公頭做了電纜, 不好用。1-----4   2-----7   5---------3   3------1   4-----2,前面的數字是9針D形母頭,后面的數字是8針Din圓形公頭針號,不能用。有哪位工控大大幫忙,詳細說明一下如何接線,請說明從哪個方向看,如何標號?謝謝
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3401 個
工控威望: 21016 點
下載積分: 38242 分
在線時間: 1832(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 16:25
1 2對調了是常見到的犯錯
自動化單機,生產線,項目編程調試!