樓主  發表于: 2012-07-27 19:56
假設I0.0是一個按鈕(按一下汽缸升,再按一下汽缸降),控制一個汽缸的升降,Q0.0升,Q0.1降,I0.1汽缸高位,I0.2汽缸低位。利用上升沿控制,怎么實現呢?新手望大家賜教。
我還不熟悉S7軟件里的上升沿指令。它和三菱的區別好像很大???
[ 此帖被wellen在2012-08-14 21:57重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16063 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-27 21:26
引用
引用樓主wellen于2012-07-27 19:56發表的 如何使用上升沿和下降沿,S7-300PLC :
假設I0.0是一個按鈕,控制一個汽缸的升降,Q0.0升,Q0.1降,I0.1汽缸高位,I0.2汽缸低位。利用上升沿控制,怎么實現呢?新手望大家賜教。
我還不熟悉S7軟件里的上升沿指令。它和三菱的區別好像很大???


如果你是用的三菱Q系列,那么對于上升沿,幾乎沒有差別。

以上~