超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wanglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2023-10-24
查看wanglong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-25 22:44
程序沒有問題~~~~~~~ 線也沒有接錯 ~~ 設置完畢后都有復位~上電后出現如下情況 ~~~485-BD兩個指示燈高速閃爍~~~個人感覺有通信上~~給啟動運轉信號時  ~~電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了  ~~面板上我沒有任何操作~~ ~~我想是變頻器接收到了PLC中的數據~~想不明白為什么要把操作面板安裝上去才運轉呢~~后正傳 反轉  停止  我都試了  一樣的情況~~~請大家幫我分析一下是什么原因~~~謝謝了 ~~
chengshaomin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 122 點
下載積分: 594 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-07-28
最后登錄: 2012-09-12
查看chengshaomin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 21:06
頭一次聽說這個問題,,,沒有上面那么多猜測,可能變頻器本身就是這樣設置的,防止被外部控制。
我一直想通過筆記本電腦控制變頻器的輸出,,看來沒戲了,,,
對變頻器而言,經過通訊口能改變參數設置,不能啟動輸出。
chengshaomin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 122 點
下載積分: 594 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-07-28
最后登錄: 2012-09-12
查看chengshaomin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-28 21:10
有可能通過適當設置也能從外部啟動輸出,,,仔細看看說明書,,要不然打電話到廠家問問吧
不過弄清楚了告訴問們大家一聲哦