最近做一臺設備
要求  三相電機控制的機構垂直方向來回運動,幅度大約10cm,速度可調,抖動次數0——30次/分
電機200W,用PLC+變頻器控制,
請問大俠們 變頻器能滿足這樣的要求嗎?
還有請問 三相電機正轉和反轉之間允許的時間最小值為多少?
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2025-10-26
查看nyzeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 10:52
引用
引用第7樓ranaijun于2012-07-14 20:24發表的  :
完全可以沒有任何懸念!看了樓上各位的言論,個個都是“菜鳥” 。只有3樓基本說上點子!至于樓主所說正反轉間隔時間,只要有停的動作任何時間都可以實現!

我覺得各層講的都有道理,短距離正反轉,24小時不間歇運行,對設備是個考驗,馬達容易發熱,機械部份也容易壞。如果速度慢倒無所謂