超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

woshisunu
虛心求教
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 161 點
下載積分: 723 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2012-07-10
查看woshisunu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-10 10:12
西門子200與4個施耐德變頻器還有三個西門子變頻器通訊 profibus dp
變頻器正常運行時 遠程控制時  拔下所有DP接頭 時 通訊中斷 變頻器運行正常 但是當重新插上DP接頭時 三臺遠程控制的施耐德變頻器停止運行 報網絡故障 另外三臺西門子變頻器可以運行 也報網絡故障。
請問一下 施耐德變頻器是否有檢測到通訊異常自動停機的自我保護,為什么拔下DP接頭時不停機?

[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]